Es gibt noch eine Interessante Seite zum MH-Z19B .
https://unsinnsbasis.de/co2-sensor-mhz19b/
ich glaube die hatte ich schon mal verlinkt ,
Dort ist auch die Kalibrierung und die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben ,
In unserem Sketch ist auf jedenfall die Autokalibrierung eingeschaltet .
Das heißt der Sensor kalibriert sich alle 24h selbst .
Grob angerissen nimmt er den niedrigsten Wert innerhalb der letzen 24h als Basiswert an .
Er schaut sich aber auch die Werte der letzen 3 Wochen um den Basiswert noch genauer zu ermitteln .
Auf jedenfall sollte man den Sensor bei der Kalibrierung mindestens 20 Minuten an der Frischen Luft lassen .
Mein Sensor hat jetzt nach ca. 1 h irgendwas bei 4000 ppm angezeigt , der Raum hatte aber auch ca. 1300 ppm .
Jetzt lass ich ihn mal messen , das Fenster ist auf, mal sehen was er morgen so anzeigt